请注意丹弗斯变频器也有掉相运行的时候
这段时间我们公司大量采用丹弗斯变频器VLT@2900系列,以及配套的减速机为SWE德国产品,产生过程中发现有几台变频器不报警,空气开关不但地跳闸。
检修过程:
电机为1.1KW,空气开关整定为4A最大值,电机良好,不发热,机械无阻塞现象。按理论变频器过载是有报警提示的,但是此时没有报警只是跳空气开关,调出菜单电流显示为1.9A,整定菜单3.7A符合设计标准。用钳形表测量变频器输出端子电流1.9A(有些变频器是不能在输出端子使用钳形表来测量的)忽然发现变频器的输入端子,即空气开关的下端中相没有电流显示!电机是在两相运行模式,根据变频器的特点象这种情况下,变频器应该跳闸报警啊?然而实际现象表明没有这种保护动态,动作功能。
经验提示:再遇见这种情况,直接拔掉输入、输出插头直接用1.5平方的硬铜线3相对插,脱离变频器看看空气开关是否跳闸,并且使用钳形表测量3相电流是否平衡,立竿见影。

丹弗斯变频器

丹弗斯变频器

评分

参与人数 2威望 +6 收起 理由
tagccw + 3 谢谢分享,有您更精彩!
蓝蓝白云天 + 3 谢谢分享维修结果!

查看全部评分

发表于 2010-7-25 07:47:57 | 显示全部楼层
谢谢经验分享!
发表于 2010-7-25 08:47:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好经验,继续努力发好贴,就要毕业了。
发表于 2010-9-14 00:39:00 | 显示全部楼层
小功率变频器断一相可以正常工作
发表于 2010-9-14 06:56:47 | 显示全部楼层
好贴就是网上这类帖子太少了,希望能看到更多的这类帖子。
发表于 2010-9-14 14:29:10 | 显示全部楼层
值得大家学习,稀奇的事总是不断的发生,而我们的工作总是尽力完美!!
发表于 2012-4-27 22:38:39 | 显示全部楼层
学习了,了解情况
发表于 2012-8-17 08:02:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享.学习了
发表于 2012-8-17 12:45:20 | 显示全部楼层
谢谢,楼主学习了.
发表于 2012-8-25 11:30:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 04:55 , Processed in 0.065088 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表