海尔风管机

[复制链接]
发表于 2017-3-6 20:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇一医院海尔120风管机,显示E4。当天随便看了一下,由于有别的事决定第二天来修。第二天去了,一看压缩机卡死了,因为第一次看的时候压缩机没有坏,不放心把外机电源拔了,(怕护士们开)第三天再去看,确实压缩机挂了。于是和领导协商费用什么的,换压缩机。一切按标准程序操作,换好开机,十分钟压缩机停,然后风扇停。几分钟后再启动,然后十分钟不到又停,就这样启动停止几次后内机手操板显示E4了。怕真空没有抽好,忍痛放掉氟,重新抽了三个多小时,定量加3.15Kg氟,开机依旧。仔细听听外机声音,感觉四通声音有点不正常的样子,急病乱投医了,又过一天,搞来四通阀换上,精疲力尽吖,涛声依旧吖!再过一天,搞来毛细管部件带单向阀的一起换上,还是一样,陷入僵局了。现在那个医院我都不敢去了,可是已经投资了一千多了,还好天不太冷,医院也没有催我,只是叫我想办法搞好就行了。真的不知道怎么下手了。这个机器一年前漏氟,铝管裂了,我更换的铜管,一年来非常正常。外主板换了,所有的传感器都换了,高低压开关并了,医院还有别的一模一样的机器,互换着试的。冷机器开机前十分钟的时候,压力将近20,电流10安左右,内机风速正常,效果刚刚的。有疑问的就是粗管烫,但是我摸好的机器粗管也烫。难道是内机有问题?有点力不从心的赶脚了。已经有三天没有去了,实在是怕去的。朋友们提点建议吖
发表于 2017-3-6 21:05:27 | 显示全部楼层
压力20有点高了。是不是内机脏了。或者内机风扇。电容导致散热不好。
发表于 2017-3-6 21:44:58 | 显示全部楼层
建议查内机控制电路
发表于 2017-3-6 22:05:09 来自手机 | 显示全部楼层
确定E4是啥故障代码,就换弗。换四通阀?
发表于 2017-3-6 22:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
室外管温传感器故障
发表于 2017-3-6 23:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
Haier风管机故障代码
43174d3f260fd86d.jpg
发表于 2017-3-6 23:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
外风机电容?2014——2016年的风管机都可参考这个代码,一拖一天花机也是这个故障代码
发表于 2017-3-7 09:49:57 来自手机 | 显示全部楼层
以前看见一个帖子,供参考!也是测各参数都正常,但故障就是解决不了,结果正好是内机管温传感器所在的那根管子正好堵了。
发表于 2017-3-7 11:14:14 | 显示全部楼层
本人有个地方不解,第1次检查压机正常且将外电源拔掉,第2次去压机卡缸让人感觉不可思议,此外开机运行前10分钟为20,不知运行15分钟后高低压力又是多少?E4从故障代码上看应该是排气温度传感器,外机版或者是系统有问题;系统应考虑是否缺氟,堵或内机散热不良等。
 楼主| 发表于 2017-3-7 20:57:29 | 显示全部楼层
运行不到15分钟,外机板包括各种传感器全换了,内机不脏,风量非常正常。氟利昂定量加3.15公斤。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 07:30 , Processed in 0.063219 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表