今天遇到一台7P特灵水机。风冷式的,板式交换,制热高压压力过高,高压达到30pa就旁通了,制冷低压压力过低,这种是不是膨胀阀堵了或者坏了?我看了下膨胀阀感温包摇起有响动,你们有过这种吗?所以我怀疑是膨胀阀坏了。有哪位大师修过吗?
发表于 2017-3-5 21:38:49 | 显示全部楼层
水泵,水流。循环水脏不。滤网堵不。
 楼主| 发表于 2017-3-5 21:41:05 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2017-3-5 21:38
水泵,水流。循环水脏不。滤网堵不。

水泵正常,水有压差,水质量也可以,过滤网我也清洗过了 。
发表于 2017-3-6 07:44:14 来自手机 | 显示全部楼层
经验是慢慢积累的,你不去尝试怎么能得到经验呢?怀疑了就去做,因为你是掌握第一手资料,和观测空调的第一个人
发表于 2017-3-6 08:27:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 朱一名 于 2017-3-6 08:29 编辑

客户报修是什么(是说机组效果不好?还是没有效果)?制热和制冷时出水温度各是多少?低压过低时多少压力?走负压吗?如果不走负压膨胀阀就没有问题。故障多数在水路,主查水流,板换堵塞或结垢严重也会出现这个现象。膨胀阀坏也会造成这个情况。根据进出水温度来判断故障点。
 楼主| 发表于 2017-3-6 10:36:48 | 显示全部楼层
风神独尊 发表于 2017-3-6 07:44
经验是慢慢积累的,你不去尝试怎么能得到经验呢?怀疑了就去做,因为你是掌握第一手资料,和观测空调的第一 ...

恩,今天准备把膨胀阀换了在试看。
 楼主| 发表于 2017-3-6 10:41:21 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-3-6 08:27
客户报修是什么(是说机组效果不好?还是没有效果)?制热和制冷时出水温度各是多少?低压过低时多少压力? ...

开始故障报L1,检查低压为零。膨胀阀感温包摇起里面有响动?水路水质量清澈,过滤网也清洗过滤。水流开关打开,管道里面是没空气的。水压有0.5Pa压差。
 楼主| 发表于 2017-3-7 16:40:25 | 显示全部楼层
各位,换了膨胀阀就好了。
发表于 2017-3-7 22:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀没打开?堵了?
 楼主| 发表于 2017-3-9 16:41:44 | 显示全部楼层
xuedeming 发表于 2017-3-7 22:03
膨胀阀没打开?堵了?

感觉是没打开,膨胀阀感温包摇起有响动,但后面拆下来看里面有黑色的颗粒。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 07:40 , Processed in 0.059157 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表