关于空调启动器,不是启动电容啊

[复制链接]
发表于 2017-3-6 15:36:31 | 显示全部楼层
似乎就是不要,也不影响什么!也应该影响什么
发表于 2017-3-6 16:34:50 | 显示全部楼层
直接不用,已经撤出过好多台了,因为本地买不到。另外,如果是这个坏压机启动的时候电流变高会保护
发表于 2017-3-6 16:49:50 | 显示全部楼层
学习学习了。。
 楼主| 发表于 2017-3-7 09:13:55 | 显示全部楼层
11704211 发表于 2017-3-6 16:34
直接不用,已经撤出过好多台了,因为本地买不到。另外,如果是这个坏压机启动的时候电流变高会保护

它压根就没有压机启动电流啊,就跟压机没供电现象一样
发表于 2017-3-9 21:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
那你就要查看控制电路了,如果只是压机起不来可以用个大一点的电容启动,如果是其他的还需要努力查找
 楼主| 发表于 2017-3-11 11:19:11 | 显示全部楼层
风神独尊 发表于 2017-3-9 21:25
那你就要查看控制电路了,如果只是压机起不来可以用个大一点的电容启动,如果是其他的还需要努力查找

跟控制电路应该没有关系,压机不启动时压机的供电都有,电容和PTC启动器都已经换新,应该是保护器动作了,我回头去看看是不是热保护
发表于 2017-3-11 11:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机通电亏启动主要查整机电流压缩机接线柱的电压,压缩机本身故障或电容及启动器。
发表于 2017-3-11 21:13:43 | 显示全部楼层
遇到过一个和你这个类似的,不过是制冷运行20来分钟,然后吹自然风,然后俺没能解决了,百思不得解
 楼主| 发表于 2017-3-12 10:56:55 | 显示全部楼层
zdc195910 发表于 2017-3-11 11:32
压缩机通电亏启动主要查整机电流压缩机接线柱的电压,压缩机本身故障或电容及启动器。

启动电容和PTC启动器已经换新,空调启动后一直是1A左右的电流,应是内外风机的运行电流,不是启动的瞬间电流大然后保护
 楼主| 发表于 2017-3-12 11:04:16 | 显示全部楼层
rodemeng 发表于 2017-3-11 21:13
遇到过一个和你这个类似的,不过是制冷运行20来分钟,然后吹自然风,然后俺没能解决了,百思不得解

这机子感觉好奇怪,如果是热保护的话应该工作中压机直接停机然后吹自然风,这个不是,在停机之前的程序一直是正常的(正常制热四五十分钟,然后内风机停转,内机细管突然很热,粗管变凉,应该是在化霜,然后四五分钟后整机停机)在几分钟后内外风机启动,压机不起,空调启动后一直是1A左右的电流,应是内外风机的运行电流,不是启动的瞬间电流大然后保护。这个机子每天第一次开都是正常的,正常化霜一次后就压机不起了,但是外机给压缩机供电有,应该是压机热保护器动作了,很纳闷
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:38 , Processed in 0.053514 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表