发表于 2017-3-6 09:36:25 | 显示全部楼层
冲抽真空,定量加液试试。
发表于 2017-3-6 10:01:24 | 显示全部楼层
410的高压低了吧
发表于 2017-3-6 13:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
封丘,赵岗 发表于 2017-3-6 08:40
听声音有高频啊

空调能运行说明内外机电路工作正常,打开外机壳,测UVW三点间的电压,高频时电压两两之间有160左右,达不到的话就是没生高频,看看室内环温是不是放的位置太靠房屋顶部了,或者换排气管温试试
 楼主| 发表于 2017-3-6 20:50:27 来自手机 | 显示全部楼层
各位大神,确定是外机主板没有高变频,所以制热效果不好,有会修板的么
发表于 2017-3-6 21:06:44 | 显示全部楼层
没升到最高频不一定是外机板坏,还有可能是内环温有问题,直接就限制了最高频
发表于 2017-3-6 21:09:56 | 显示全部楼层
你说电流8A,那肯定是没最高频了,1.5的机器,运行电流大概在6A,加上电辅5A的电流,正常应该是11A左右。
只有8A的话,说明机器只有3A电流,工作在600W左右。
发表于 2017-3-6 21:45:51 | 显示全部楼层
刘晟之 发表于 2017-3-5 22:32
变频空调有四通阀吗???制热效果不好是不是没开辅热

变频空调怎么就没有四通阀了啊
 楼主| 发表于 2017-3-6 22:19:35 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-3-6 21:06
没升到最高频不一定是外机板坏,还有可能是内环温有问题,直接就限制了最高频

换上块正常的板.制热效果就好了.高压也上来了,不是板的事吗?
发表于 2017-3-7 12:45:39 | 显示全部楼层
赵长林家 发表于 2017-3-6 21:45
变频空调怎么就没有四通阀了啊

变频空调遇到的是电子转换阀
发表于 2017-3-7 23:27:44 | 显示全部楼层
刘晟之 发表于 2017-3-7 12:45
变频空调遇到的是电子转换阀

和你说不清楚