电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7985|回复: 9

求助。山特3KAV UPS不充电,能逆变请大侠指导

[复制链接]
发表于 2017-3-4 10:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
山特3KAV  UPS不充电,能逆变
发表于 2017-3-4 11:06:24 | 显示全部楼层
里面有一块110V的充电板电路坏了,是单独的,可以修复,一般情况都是场效应管坏了。因为这块板子正常工作时发热量比较大,容易损坏。你打开仔细观察,那块板子有受热或烧焦的痕迹,那就是充电板了。
发表于 2017-3-4 15:39:38 | 显示全部楼层
看看下面的图片,就是充电板。容易损坏的元件:220V整流管(单只,半波整流),场效应管,快恢复整流管。
001A.jpg
002A.jpg
003A.jpg
发表于 2017-3-4 22:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
每一个图片是冲电板,在反面的
 楼主| 发表于 2017-3-5 08:55:13 | 显示全部楼层
小板是100V转换12V  电源块是3845
发表于 2017-3-5 10:33:05 | 显示全部楼层
zhuxinqun 发表于 2017-3-5 08:55
小板是100V转换12V  电源块是3845

没有找对。是另外一个板。我发的图片就是从你那个型号的UPS上面拆下来的。已经修复了。
发表于 2017-3-6 16:35:04 | 显示全部楼层
UPS安装|巡检|移机|开机|维修|UPS不间断电源|山特安装|台达巡检|蓄电池更换UPS电源安装|UPS电源移机|UPS电源巡检|UPS电源开机|UPS电源维修|蓄电池更换不间断电源UPS检测、维修、售后巡检UPS不间断电源及蓄电池开机安装巡检续保维护维修上优服网
 楼主| 发表于 2017-3-7 09:01:57 | 显示全部楼层
找到了,还没有修好,3845供电电压低,正在修
发表于 2017-4-6 20:58:15 | 显示全部楼层
这个要是蓄电池老化了的话,不是也充不了电的吗
发表于 2019-5-6 14:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
各位师傅 逆变不工作 哪块板子故障怎样检修 c2k
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 09:23 , Processed in 0.078770 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表