提问:缺冷媒和内机滤网脏堵

[复制链接]
发表于 2017-3-7 07:17:13 来自手机 | 显示全部楼层
还要多学习多思考哦,你想当然的说既然制热时內机通风差的话系统压力会上升那么制冷內机通风差时系统压力也会上升,这个道理是你从哪里学来的还是你自己想出来的?看一点书你能明白一些基本的概念,比如说你在讨论的这个问题涉及到制冷剂比容的概念和制冷剂冷热比容变化的规律,弄明白这些基本概念你就不会说空调制冷时內机通风差(滤网脏)时系统压力上升了。
发表于 2017-3-7 07:22:56 来自手机 | 显示全部楼层
hrlzlm198209 发表于 2017-3-6 12:02
有测试数据支持还是解决不了理论上怎么解释的问题啊

如果你能比较准确地测到这些数据,再现场模拟出一些故障(好多故障用简单装置或方法可以模拟),制冷原理你就懂差不理了
 楼主| 发表于 2017-3-12 08:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
我说的这两个结果是西安周老师精华贴里分享的,从理论上没想明白,所以问问大家,现在还是没有确切答案,大家继续
发表于 2017-3-12 12:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-3-3 16:54
前面一个好理解,后面一个情况是,内机散热不良的时候,弗的气体压力应该变高,从而造成压机吸气压力变高, ...

“内机散热不良的时候,弗的气体压力应该变高,从而造成压机吸气压力变高,出气压力同等上升,反映到室外换热器上就是高温。”这是你的原话,努力想搞清你这句话描述的空调工作在何状态,不知道你本意指的是啥?但我根据你帖子里前后意思空调应是制冷运行状态。如是制冷运行,则內机部分系蒸发器,蒸发器没有散热不良的说法,这里蒸发器是吸收房间的热量保证从毛细管供应过来的液态制冷剂能充分蒸发,以维持系统正常循环运行。制冷状态,如果內机滤网脏通风换热不好,造成液态制冷剂不能充分蒸发变为气态制冷剂,压力一定是变低,怎会有“从而造成压机吸气压力变高”这样的说法?液态变气态体积膨胀变大压力变大,这是常识。不知楼主在纠结什么?难道如你所说是在精华贴里看到有这样的说法?