提问:缺冷媒和内机滤网脏堵

[复制链接]
发表于 2017-3-3 15:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
缺冷媒时,外机排出来的风不热,内机滤网堵得时候,外机排出来的风很烫。  
哪位大师给解释一下,想不明白为什么会这样。
发表于 2017-3-3 16:01:07 | 显示全部楼层
您是说冬天吗、路过也学习一下。
发表于 2017-3-3 16:02:34 | 显示全部楼层
871042238 发表于 2017-3-3 16:01
您是说冬天吗、路过也学习一下。

冬季外机应该是吸热吧?
发表于 2017-3-3 16:03:45 | 显示全部楼层
871042238 发表于 2017-3-3 16:01
您是说冬天吗、路过也学习一下。

冬季外机应该是吸热吧
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
夏天制冷,外机散热内机吸热
发表于 2017-3-3 16:11:38 | 显示全部楼层
你这个网上查一下不都有吗?前面一个好理解,后面一个你就查排气温度过高
 楼主| 发表于 2017-3-3 16:13:40 来自手机 | 显示全部楼层
13921392398X5 发表于 2017-3-3 16:11
你这个网上查一下不都有吗?前面一个好理解,后面一个你就查排气温度过高

我是想从理论上理解一下,为什么两种情况下,外机出风温度为什么会不同
发表于 2017-3-3 16:54:05 | 显示全部楼层
前面一个好理解,后面一个情况是,内机散热不良的时候,弗的气体压力应该变高,从而造成压机吸气压力变高,出气压力同等上升,反映到室外换热器上就是高温。

以上是我猜的哈,请老司机指点。
发表于 2017-3-3 17:00:05 | 显示全部楼层
在弗的量充足的情况下,换热器的温度决定了内部管道的压力,就好比制热情况下,刚开机内风机不转时,压力是非常高的,等内风机开始运作,高压就咻的下去了。

而制冷也是一样,换热良好的时候,管道内的压力低,换热不好,管道内弗蒸发不好,压力上升,最后整体系统压力都上升,表现出来就是外机排出的风滚烫。
发表于 2017-3-3 19:31:28 来自手机 | 显示全部楼层
首先要弄明白楼主的意思,缺氟时外机出风不热,而內机滤网脏外机出风反而很烫。可以看出楼主要说的肯定是空调工作在制冷状态
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:25 , Processed in 0.062848 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表