查看: 6149|回复: 27

格力俊越挂机除霜时间过长,长达近2小时,请问是什么问题?

[复制链接]
发表于 2017-3-3 08:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 123142313213212 于 2017-3-3 08:56 编辑

格力俊越挂机刚安装好,正常工作有三四天,然后出问题了,在除霜后,有的时候近2小时内外机才继续工作,有的时候直接不工作了。本以为是内机电脑板故障,于是直接把内机更换了一台。

更换完毕后当时一切正常,过了有三四天,又出现该问题了!大写一个“囧”字!请问下各位师傅,这个情况怎么解决??
发表于 2017-3-3 09:04:20 | 显示全部楼层
冷媒压力对不对啊
发表于 2017-3-3 09:24:27 | 显示全部楼层
化霜结束后外机还正常供电不?是定频还是变频?
 楼主| 发表于 2017-3-3 09:35:51 | 显示全部楼层
网友1912 发表于 2017-3-3 09:24
化霜结束后外机还正常供电不?是定频还是变频?

外机正常供电,格力定频机,而且制冷剂的压力全部正常。
发表于 2017-3-3 09:43:16 | 显示全部楼层
室外机的管温传感器换一个看看
 楼主| 发表于 2017-3-3 09:49:56 | 显示全部楼层
格力定频机制冷剂的压力全部正常
 楼主| 发表于 2017-3-3 09:51:15 | 显示全部楼层
在除霜后,有的时候近2小时内外机才继续工作,有的时候直接不工作了。:
发表于 2017-3-3 09:53:17 | 显示全部楼层
123142313213212 发表于 2017-3-3 09:35
外机正常供电,格力定频机,而且制冷剂的压力全部正常。

化霜结束后外机正常供电,故障在外机,无非电容压机了,化霜后外机风机也不启动么?都不动肯定没220供电
注意压机风机公用接线柱松,正常化霜15分钟左右,过20分钟左右你量1号2号线看有没有220,还有3号4号和公用端N看看有没有220电,如果没有就要在内机输出端量,
 楼主| 发表于 2017-3-3 10:16:01 | 显示全部楼层
我感觉问题出在外机,因为内机已经换过一台,如果是内机的问题那么更换后就应该解决了。但是问题依旧。要是还是内机问题的话,那么格力这款机型质量该有多差......
发表于 2017-3-3 10:30:14 | 显示全部楼层
123142313213212 发表于 2017-3-3 10:16
我感觉问题出在外机,因为内机已经换过一台,如果是内机的问题那么更换后就应该解决了。但是问题依旧。要是 ...

他的意思是你们修机器怎么能大换
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 07:41 , Processed in 0.057871 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表