制热外机转,内机不转

[复制链接]
发表于 2017-3-2 11:44:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台混搭空调,海尔的内机,格力的外机,加氟后制热内机不运转,粗管发热,内机送风有正常,这是为什么,加氟后的问题
 楼主| 发表于 2017-3-2 11:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
制热状态外机转内机就不转,内机转外机就不转
发表于 2017-3-2 12:43:18 | 显示全部楼层
线路连接有问题?
停止和接通反了。。。
或者感温头变质了。。?
发表于 2017-3-2 13:37:40 | 显示全部楼层
还没遇到过混装机的
发表于 2017-3-2 13:38:33 | 显示全部楼层
会不会是内机管温坏了?
发表于 2017-3-2 22:36:37 来自手机 | 显示全部楼层
仿冷风,,肯定不转。。。
 楼主| 发表于 2017-3-2 23:31:34 来自手机 | 显示全部楼层
制热状态,粗管都热了,压力大,一会儿就过载停机,不曾在仿冷风
 楼主| 发表于 2017-3-2 23:33:34 来自手机 | 显示全部楼层
制热状态外机一启动,内机马上就停止
发表于 2017-3-3 09:37:20 | 显示全部楼层
把内管温传感器从蒸发器扒开试试,还有检查内外机线路1号和2号线
发表于 2017-3-3 15:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
前言不搭后语的说的啥?你不是说制热内机不转吗?又怎么说内机送风?不转会送风吗。求助问题能不能说清楚点。 查内管温传感器。如果短路或者阻值减小引起误检测从而始终不转,也就是防冷风保护。