电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4701|回复: 3

美的双风扇5P柜机,制热正常,运行一段时间内机报P7和P11

[复制链接]
发表于 2017-3-1 17:00:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
品牌:美的5P柜机
问题:客户反应内机出现P7和P11.故障是排气温度过高和压缩机高温保护。
检查:高压压力在1.9左右,低压在0.4左右。压缩机电流在8.0A.内外机传感器正常。四通阀正常。内机过滤网清洗过。
检查出故障:外机压缩机交流接触器吸合后回不来,感觉交流接触器有问题,如果是交流接触器的问题,那么跟压缩机排气温度过高有联系吗?
个人看法:交流接触器吸合不能断开,也就是说压缩机一直在运行,然后内机关机后,外机依旧在运行,内机处于制冷模式,外机冷凝器散的热量(此时外机风扇不转的)+压缩机排气温度  从而导致排气温度传感器检测到温度特别高,从而导致报故障。
各位师傅大神帮我分析下,感谢了,学徒求知的目光
发表于 2017-3-1 17:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
可以更换交流接触器试一下,看一下压缩机油质,系统脏堵可以造成此故障,压缩机坏也会造成此故障代码,慢慢研究吧,压缩机坏的面大
发表于 2017-3-3 16:53:11 | 显示全部楼层
高温保护了压缩机不停啊?
发表于 2017-3-4 09:57:28 | 显示全部楼层
制冷剂不缺,就是压缩机要坏的前奏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 07:33 , Processed in 0.048115 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表