请教大神地源热泵问题?

[复制链接]
发表于 2017-3-1 11:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我这里有个宾馆楼顶装的两台12P的地源热泵冬天专门制热,然后好玩的是平时转着一点事情没有不管白天还是晚上,只要是这个宾馆一住满人就开始报故障压缩机顶部温度保护(水箱高温保护),压缩机肯定没有问题机身温度一点也不高有冷凝水在上面,房间不住满的时候一点问题没有,只要住满人就开始出现故障,不知道各位大神谁有经验分享一下。
发表于 2017-3-1 11:39:15 | 显示全部楼层
这情况得请个算命的看看
发表于 2017-3-1 13:48:01 | 显示全部楼层
楼上神回复,双手赞成
发表于 2017-3-2 10:12:59 | 显示全部楼层
没修过地源热泵。不过原理差不多懂。看你的描述,你何不分步测试一下。貌似是住满人负荷过大。水温高报警也可能是温度传感器故障。应该多做做功课多测试些数据再来让大家给你参谋,不然靠猜是不行的。
发表于 2017-3-2 14:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
谢工 发表于 2017-3-1 11:39
这情况得请个算命的看看

应该系营业的时候有那路大神漏拜请了
发表于 2017-3-7 18:23:56 | 显示全部楼层
满人住宿意味着同时用水的时候概率大,此时水箱补水供不应求,那换热器的流量估计达不到要求,说不准有时还吸空,水温肯定急剧升高了  那为什么没跳排气温度过高呢  没跳高压保护呢  反正就是猜猜猜
关键数据太少了  以上我也是猜的