三相电机测试后,电路差一相电

[复制链接]
发表于 2017-2-28 16:05:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚修好的17kw4级电机,运转测试启动1秒,电机不能正常运转就关了,关的时候空开有响声,在运行电机三相电就差一相电了。空开没跳,配电间差一相电。
请问电机有什么问题会出现这种情况,电阻表摇了电阻没问题,高压测漏电没问题,电机三相阻值一样。
发表于 2017-2-28 16:08:04 | 显示全部楼层
(在运行电机三相电就差一相电了。空开没跳,配电间差一相电。)
没看明白什么意思
 楼主| 发表于 2017-2-28 16:13:39 来自手机 | 显示全部楼层
午夜情怀 发表于 2017-2-28 16:08
(在运行电机三相电就差一相电了。空开没跳,配电间差一相电。)
没看明白什么意思

第二次测试电路就缺相了,上火总电路差一相电
发表于 2017-2-28 16:15:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2017-2-28 16:17 编辑

供电缺相而已!直接起动?如是则起动电流过大造成缺相!
 楼主| 发表于 2017-2-28 16:22:29 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2017-2-28 16:15
供电缺相而已!直接起动?如是则起动电流过大造成缺相!

直接线接空开上的
发表于 2017-2-28 16:28:08 | 显示全部楼层

理论上算;2Ax14kw x7倍起动电流!
发表于 2017-2-28 16:38:54 | 显示全部楼层
楼主最好表达清楚点儿,这样我才能帮你
发表于 2017-2-28 16:51:06 | 显示全部楼层
如果一相绕组之间有接错的话就有可能,这时可以用在三相中串联大功率电阻或降压测刚修好的电机三相电流是不是平衡,如果平衡的话就说明缺相的原因可能是电机以外的因素。
发表于 2017-2-28 16:56:32 | 显示全部楼层
电机还是好的吗,缺相是供电的问题,某个开关触点碳化或
发表于 2017-2-28 17:21:57 | 显示全部楼层
空开没跳???????????空气开关可能坏了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 10:33 , Processed in 0.061622 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表