请问师傅们,空调不装压缩机过载保护器可以吗?

[复制链接]
发表于 2017-2-27 15:08:28 | 显示全部楼层
最好找个师傅帮你装,否则容易暴炸
发表于 2017-2-27 15:33:17 | 显示全部楼层
压机品牌型号报一下 也许是内置保护器
 楼主| 发表于 2017-2-27 18:03:06 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2017-2-27 15:33
压机品牌型号报一下 也许是内置保护器

不知道上哪里查  网上也找不到关于是不是内置保护器的资料

美芝PH165X1C   你可以帮我查一下是内置还是外置吗   谢谢啦
发表于 2017-2-27 18:16:46 | 显示全部楼层
确实是会爆炸,不是危言耸听,真实实例有好几个
发表于 2017-2-27 18:46:38 | 显示全部楼层
wuwenbin 发表于 2017-2-27 18:03
不知道上哪里查  网上也找不到关于是不是内置保护器的资料

美芝PH165X1C   你可以帮我查一下是内置还 ...

是内置保护的 我用的真空泵是飞越新冷媒2升
 楼主| 发表于 2017-2-27 18:48:57 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2017-2-27 18:46
是内置保护的 我用的真空泵是飞越新冷媒2升

多谢多谢   这下放心多了,
感谢陈大师傅指点。
发表于 2017-2-27 23:03:06 | 显示全部楼层
这个必须有。
发表于 2017-2-28 08:13:13 | 显示全部楼层
可以动脑筋想办法呀!顶不装不了,可以装在外面,只要串接在压缩机供电线上即可。
发表于 2017-2-28 08:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果压缩机有内置保护器就可以不装,可以查型号或者看压缩机顶部的形状判断。保护器不单单检测电流,还有一定的温度监测作用和延时保护。如果没保护器,家里的空气保护开关失灵了,那就危险了,坏个电容~冷媒量过多过少~电压低~散热不好都会直接挂掉压缩机。顶部若真没地方装,不妨装在顶部的侧面
发表于 2017-2-28 10:40:16 来自手机 | 显示全部楼层
只要看压缩机接线柱的盖帽。如果盖帽设有过载保护器的位置,说明是外置式过载保护。如果盖帽没有过载保护器的位置,说明是内置保护。楼主上传张压缩机的图片来看看,注意只要不要上面接线柱的位置即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 06:32 , Processed in 0.054171 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表