楼主: rmbjia

格力凉之静KFR-35GW/K不制热

[复制链接]
发表于 2017-2-26 23:06:14 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-26 23:11:59 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-26 23:17:48 来自手机 | 显示全部楼层
我有一台和你一样的海尔的线反了制冷可以制热不行,后来把线反过来就好了你可以试试,你外机大管结了霜没,我当时情况是内机结冰大管结霜
发表于 2017-2-27 14:58:34 来自手机 | 显示全部楼层
qq363674996 发表于 2017-2-26 23:17
我有一台和你一样的海尔的线反了制冷可以制热不行,后来把线反过来就好了你可以试试,你外机大管结了霜没, ...

是板上的电源线吗?如果是两脚的电源插头,插反了是不是又不能制热了。
发表于 2017-2-27 15:01:53 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀已经有220的电压,证明cpu已经给出制冷信号了,如果内机管温测到的温度低干环境温度的话,内机风机是不会转的。检查下内机管温吧。
发表于 2017-2-27 19:52:04 来自手机 | 显示全部楼层
多半就是内机管温漂移,我也遇到过这种同样的问题
发表于 2017-2-27 21:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2017-2-26 20:01
如果环温电容漏电,CPU会得到低电位,意思是好冷好冷快快制热,如果下拉电阻断路CPU会得到高电位,意思是温 ...

分析精辟!
发表于 2017-2-27 22:33:02 | 显示全部楼层
测各传感器分压值是否正常。
 楼主| 发表于 2017-2-28 08:18:21 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,该机以修复。内机管温阻值漂移了,用20K管温代换后正常。收氟拆机时从低压管流出不少油,用不用补加油的啊?
 楼主| 发表于 2017-2-28 08:19:51 | 显示全部楼层
rmbjia 发表于 2017-2-28 08:18
谢谢各位师傅,该机以修复。内机管温阻值漂移了,用20K管温代换后正常。收氟拆机时从低压管流出不少油,用 ...

该机用的是R22