本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-2-26 08:20 编辑

格力72定频机 制冷剂R32     制热 开机一切正常  电流19.5A左右 加电辅  大约工作 半小时左右 压机热保护,新机器装上大约不到一年 接管2米  压机工作时候 粗管滚烫 大约80度以上  排除缺氟 氟多 一切环境脏堵   个人感觉是不是 接管焊堵了 或者 有管握瘪的可能 请老师指导 犹豫是R32 没敢动系统
发表于 2017-2-26 10:33:41 | 显示全部楼层
报什么故障
发表于 2017-2-26 10:55:55 | 显示全部楼层
帮师傅们顶顶帖
发表于 2017-2-26 11:04:28 | 显示全部楼层
不加电铺试试看会不会保护
发表于 2017-2-26 11:37:28 | 显示全部楼层
内风机转速咋样啊
发表于 2017-2-26 13:08:11 | 显示全部楼层
说的不明不白的。让人怎么判断
发表于 2017-2-26 15:20:01 来自手机 | 显示全部楼层
制冷系统堵
发表于 2017-2-26 17:06:34 | 显示全部楼层
这可情况应当先检测电源电压是否正常,如电压正常测停机保护时的电流是否正常。启动电容的容量是否正常
发表于 2017-2-26 17:11:33 | 显示全部楼层
看看下面故障分析,仅供参考。
1GL.jpg
2GL.jpg
3GL.jpg
4GL.jpg
发表于 2017-2-26 17:38:45 | 显示全部楼层
72的机子,运行电流19A以上了,你还说正常,几个意思?运行压缩机排气滚烫,出风怎么样,会不会是内机风扇根本不转