电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: qgl

格兰士26挂机不制热请大家给分析原因

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-2-24 22:56:02 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-2-24 22:44
换四通阀,挺利索的呀
维修制冷系统,就好比给 病人做手术。
哪能像你这样,没有一定的把握,就敢把病 ...

多谢师傅指教以后注意,师傅能分柝下那里原吗?
发表于 2017-2-24 23:01:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-2-24 23:07 编辑
qgl 发表于 2017-2-24 22:56
多谢师傅指教以后注意,师傅能分柝下那里原吗?


压缩机排气口15秒后堵不住,肯定不正常
发表于 2017-2-24 23:05:04 | 显示全部楼层
摸、摸压机储液罐如是温的,四通阀坏、定量加氟看看、拔四通阀线收氟试试、看能否压力为0、不为0换压机、等你的捷报、
 楼主| 发表于 2017-2-24 23:05:06 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-2-24 22:44
换四通阀,挺利索的呀
维修制冷系统,就好比给 病人做手术。
哪能像你这样,没有一定的把握,就敢把病 ...

多谢师傅指教,以后注意,请师傅分柝下大概是那里原因?
 楼主| 发表于 2017-2-24 23:25:18 来自手机 | 显示全部楼层
123维修 发表于 2017-2-24 23:05
摸、摸压机储液罐如是温的,四通阀坏、定量加氟看看、拔四通阀线收氟试试、看能否压力为0、不为0换压机、等 ...

故障时摸了排气官有点温回气凉,拔线四通有响声无气流声不换向,压力6个制冷制热都不变
 楼主| 发表于 2017-2-25 00:27:00 来自手机 | 显示全部楼层
疑惑四通阀有时能换向,出现故障后就一直不能换向了,6个压力不能换向吗?什么原因能导致四通阀不换向?
发表于 2017-2-25 22:43:46 | 显示全部楼层
看来只能是压机了、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 06:27 , Processed in 0.047384 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表