格兰士26挂机不制热请大家给分析原因

[复制链接]
发表于 2017-2-24 21:53:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机制热外机压缩机风机工作,压力表压力逐渐上升至12个,粗管温。约1分钟左右内机风机出风一下随后停止转动,这时看压力表,压力下降至6个,当时环境温度在8,9度。以为缺氟,当拔四通阀线制冷时,发现四通阀有响声无气流声不换向。当时没多想就换了四通阀,结果试机还是老样,内机出风一下停,压力下降到6个不动了,四通也不换向,拆机压机排气用手指15秒后堵不住。焊开毛细官和外机换热器连接处,在小阀口处加气吹,毛细官和单向阀也畅通,就这样,本人新手师傅们帮忙分柝下那里原因?是换的四通不行,还是压机储液罐堵了,还是其它什么原因?
发表于 2017-2-24 22:06:15 | 显示全部楼层
变频还是定频,用的什么氟,有无故障代码,一分钟后停机了还是怎么样 电流电压是否正常
发表于 2017-2-24 22:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉还是电路板有问题,不知你说的内机风机一转就停时外机有无什么其它异常反应?
发表于 2017-2-24 22:12:38 | 显示全部楼层
看来你应该报压机坏,把机子拉回来慢慢搞、不行就请个师傅、把这个搞定了,你会涨很多知识的
 楼主| 发表于 2017-2-24 22:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
定频22外机一直工作
发表于 2017-2-24 22:23:19 来自手机 | 显示全部楼层
会换四通阀,羡慕你是老手了。
 楼主| 发表于 2017-2-24 22:23:44 来自手机 | 显示全部楼层
机子巳拉回来在店里
 楼主| 发表于 2017-2-24 22:40:36 来自手机 | 显示全部楼层
随心所欲115 发表于 2017-2-24 22:06
变频还是定频,用的什么氟,有无故障代码,一分钟后停机了还是怎么样 电流电压是否正常

定频22内机出风几十秒内风机停,外机一直工作。出故障时粗官不热了,压力刚开机时到12个,后下降到6个,电流约额定电流的一半2.3A电压230V
发表于 2017-2-24 22:44:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-2-24 22:50 编辑

换四通阀,挺利索的呀
维修制冷系统,就好比给 病人做手术。
哪能像你这样,没有一定的把握,就敢把病人的肚子切开,看看搞错了 又缝住????

维修电路,随便动。制冷管道想好了你再动手<特别是四通阀>
 楼主| 发表于 2017-2-24 22:50:54 来自手机 | 显示全部楼层
传说中的小米哥 发表于 2017-2-24 22:23
会换四通阀,羡慕你是老手了。

小米哥见笑了,冰箱老手差不多。空调欠火呀。经常见到你在冰箱板块发得帖,幸会!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 06:12 , Processed in 0.061518 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表