格力2匹定频空调刚开机制冷几分钟后不制热压机风机工作正常检修一例

[复制链接]
发表于 2017-2-24 09:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户一台格力两匹定频空调刚开机时制热正常,几分钟不制热,测工作电流正常,测压力不稳怀疑四通阀有问题,测四通阀工作电压正常。停机测四通阀线圈阻值不稳,换四通阀线圈工作一切正常
发表于 2017-2-24 09:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
高手 谢谢!
发表于 2017-2-24 09:47:28 | 显示全部楼层
感谢你的奉献和分享。
发表于 2017-2-24 10:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
系统堵了,主要检查付加毛细管前端
 楼主| 发表于 2017-2-24 11:30:19 | 显示全部楼层
15862120136 发表于 2017-2-24 10:30
系统堵了,主要检查付加毛细管前端

刚才是我说的不到位,不制热时可以听到外机有气流声
 楼主| 发表于 2017-2-24 11:30:39 | 显示全部楼层
15862120136 发表于 2017-2-24 10:30
系统堵了,主要检查付加毛细管前端

刚才是我说的不到位,不制热时可以听到外机有气流声