电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2673|回复: 3

100V冷水机组的维修

[复制链接]
发表于 2010-7-15 20:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今接修一台工厂用日本产100V的1P冷水机组,经检查是压缩机坏,
由于用的是100V的压缩机,天气太热厂子着急用,在中国又一时买不到这种压缩机
所以准备用220V的1P压缩机修复。买来一台220V的1P压缩机装上后,切断
原来的压缩机电源输入线,换上与压缩机配套的电容,新接入一条220V电源线,零线一端
接入压缩机的公供端,火线一端通过一个固态继电器接入压缩机的电源输入端,控制压缩机
的开.关。固态继电器的控制线并连在原继电的控制端,其它电路还用原来的不动,这样输入
220V和100V两种电压就可以正常工作了,这样改即简单又实用又解决了单位的之急,经过
几个小时的运转一切正常。改装结束。
发表于 2011-4-10 20:51:43 | 显示全部楼层
高手@   佩服!
发表于 2011-6-30 11:09:17 | 显示全部楼层
学习了,高手,,,,,,,,,,
发表于 2014-12-3 17:15:55 | 显示全部楼层
什么牌子的压缩机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 22:35 , Processed in 0.046490 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表