电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2799|回复: 7

冰柜换压缩机后出现压缩机下半部结露现象

[复制链接]
发表于 2010-7-15 20:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台冰柜,换压缩机后出现压缩机下半部结露现象,冷冻效果差。温度只能达到负2度左右。F定量加入,请大家帮忙找一下原因。谢谢。
发表于 2010-7-15 20:10:58 | 显示全部楼层
刚开机就这样
 楼主| 发表于 2010-7-15 20:14:45 | 显示全部楼层
一直这样已经一天了
发表于 2010-7-15 21:16:17 | 显示全部楼层
制冷剂是否有问题?
发表于 2010-7-15 22:05:31 | 显示全部楼层
制冷剂过量或压缩机故障
发表于 2010-7-16 07:12:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 ly090117 于 2010-7-16 07:13 编辑

正常的压缩机是发热的,不会结露啊,更别说下半部了。
发表于 2010-7-16 09:14:37 | 显示全部楼层
你的制冷剂有问题吧。
 楼主| 发表于 2010-7-17 20:04:55 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,问题已经解决,是制冷剂过量,原机标的制冷剂750 g,但实际加400多克就够用了。不知道是什么原因。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 07:06 , Processed in 0.054704 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表