查看: 1970|回复: 4

5台5P吸顶机装上用第一个冬天就显示E4

[复制链接]
发表于 2017-2-20 22:13:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5台5P吸顶机,制冷剂用的是R32,装上用第一个冬天就显示E4,铜管长度大概有20米,显示E4后加过制冷剂,6个半压力,电流已经超了,请问怎么回事?
发表于 2017-2-20 22:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
e4是排温过高。有可能是空气过多,这种长管道一般都用真空泵抽。
发表于 2017-2-21 21:12:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-2-22 22:06:28 来自手机 | 显示全部楼层
阿近 发表于 2017-2-21 21:12
哥们快别提了,说起E4都是泪呀,今年遇见几个E4的,5匹机什么方法都用过了就是搞不好,都是R32氟的,一台退 ...

你当时R32几个压力
发表于 2017-2-22 22:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
R32的机器故障率很高吗?