格力空调5P室外机风扇开机转一会儿就停了时间长了报E1

[复制链接]
发表于 2017-2-17 21:18:26 来自手机 | 显示全部楼层
主要看压力,还有压力开关,电压,电流刚开始的出风口温度
发表于 2017-2-19 00:14:03 来自手机 | 显示全部楼层
氟多吗,今天修了和你一样的风机一会停一会转的,e1 放氟,清洗内机蒸发器
发表于 2017-2-19 00:16:12 来自手机 | 显示全部楼层
外风机停时压缩机电流变小,外机结霜
发表于 2017-2-19 15:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
代码故障原因:
1. 开机几秒即显示E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应。
将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍显示E1,则为主板问题,否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良。
2. 运行一段时间停机显示E1(灯箱型无显示)。
⑴ 检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示E1。
⑵ 电压不正常,引起电流过大。
⑶ 检查系统高压,若达到27KG/ cm2,则高压开关断开,显示E1。
⑷ 检查电源是否正常,是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。
⑸ 冷凝器太脏,影响换热造成高压保护。
⑹ 外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。
⑺ 管路系统堵塞。
⑻ 环境温度太高。
⑼ 过载保护线松脱或接触不良;
⑽ OVC处二极管击穿。
⑾ 阀门是否完全打开。
发表于 2017-2-20 06:56:31 来自手机 | 显示全部楼层
应该是内机散热片太脏,主板自己调节停外风机
发表于 2017-2-20 20:28:29 | 显示全部楼层
老款格力定频5P机器外风机是不受内机管温控制的,不要走弯路,建议直接换内机板。
发表于 2017-2-21 14:08:12 | 显示全部楼层
不要被E1迷惑应当重点检查外风机不转 是什么原因造成的,测外风机电压是否正常,如果外风机停机是否还有正常的供电。如供电正常就是外风机电机电容有问题,供电不正常应该是内电脑版故障
发表于 2017-2-21 14:25:41 | 显示全部楼层
三相四线电压是否正常
发表于 2017-2-24 22:46:24 来自手机 | 显示全部楼层
年头我修了一台。故障和你的一样,最后查出是室内机蒸发器后面脏了,温度升不上去。清洗以后正常正作了。
发表于 2017-2-24 22:46:58 来自手机 | 显示全部楼层
年头我修了一台。故障和你的一样,最后查出是室内机蒸发器后面脏了,温度升不上去。清洗以后正常正作了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 05:39 , Processed in 0.051692 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表