电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6508|回复: 13

小弟求教冬季加氟拔四通阀法!

[复制链接]
发表于 2017-2-16 20:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
小弟求大神教冬季加氟拔四通阀法,小弟地区处于大东北,冬季的时候基本都是0下。用热水、热风枪的方法太费力,出门干活的时候而且还得去个帮手专门在出风口站着。。。因此求教拔四通阀方法。
我不知道我的想法对不对,步骤是这样的: 先断电的情况下拔四通阀断开,注意别打铁,然后通电调成制热模式,电流表掐上,压力表接上。就能开始冲氟了(收氟了)? 需要注意些什么?? 求大神解答。。。 还有拔了四通阀的情况下压力表是否跟夏天的压力差不多? 太多 问题 需要求教
 楼主| 发表于 2017-2-16 20:06:22 | 显示全部楼层
正如我的名字啊 半路出徒 半路出徒。。。。 小弟以前是修理安装灶台的。。。
发表于 2017-2-16 20:27:15 | 显示全部楼层
就你这水平知道加多少合适吗????
 楼主| 发表于 2017-2-16 20:31:00 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2017-2-16 20:27
就你这水平知道加多少合适吗????

见笑。 正常夏季加氟还有冬季加热感温头的方法都很熟练。 最近刚接触变频空调加氟。。拔四通阀法没有了解透。。。
 楼主| 发表于 2017-2-16 20:32:14 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2017-2-16 20:27
就你这水平知道加多少合适吗????

您就受累 告诉告诉老弟吧。。
发表于 2017-2-16 20:39:13 | 显示全部楼层
半路出徒 发表于 2017-2-16 20:32
您就受累 告诉告诉老弟吧。。

你说的方法完全正确!就是压压力不一样!加制冷剂配合电流、压力等。。。加完制冷剂看:电流、压力是否在正常范围之类!切勿盲目的加多制冷剂!
发表于 2017-2-16 20:43:29 | 显示全部楼层
你需要了解制冷剂的 物理特性
发表于 2017-2-16 20:44:01 | 显示全部楼层
你需要了解制冷剂的 物理特性
 楼主| 发表于 2017-2-16 20:57:43 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2017-2-16 20:39
你说的方法完全正确!就是压压力不一样!加制冷剂配合电流、压力等。。。加完制冷剂看:电流、压力是否在 ...

明白了,还得自己切实操作啊。注意额定电流 注意压力
 楼主| 发表于 2017-2-16 20:58:18 | 显示全部楼层
济歌 发表于 2017-2-16 20:44
你需要了解制冷剂的 物理特性

怪不得我前些日子加410加了一半说啥不往里进了呢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 05:41 , Processed in 0.061668 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表