电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3743|回复: 13

海尔26变频空调加氟问题

[复制链接]
发表于 2017-2-16 17:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 半路出徒 于 2017-2-16 17:39 编辑

前些天小弟帮朋友安装一台二手海尔26空调。 制冷剂是410a的那种, 当初我朋友挪机的时候只是简单的把阀门都关闭了没有收氟。现在马上停暖了,我就去给安装上了,朋友找人看过说缺点缺氟,就求我去,他买了410我就给加注了。为什么加注一半制冷剂说啥也充不进去了啊?
我的步骤是 先开阀门排空气 (没有抽空)图省事,也是白活。 然后接上制冷剂,压力表大家说冬天不准我也没有看,只接上电流表显示2A左右,最后我让我朋友站在出风口用手捏住感温头 制止空调启动。(想想空调出风给我朋友给冻的那个样子就好笑。。) 对了,模式是调到 制冷16度出风最大。
为什么加了一半的410为啥就加不进去了呢?电流表显示还是2A左右呢? 当时没有在意,把加氟管断开之后 想试试制热效果 电流为4.5左右。 机器上最大电流显示6.4A。最后一看效果还不错,该冷的也冷了,热的也热了。可是我就不明白了到底是怎么回事啊?我的步骤对吗??? 我不会制热加氟,以前拔过四通阀差点给压缩机弄坏了。  求问!!!
为什么呢以前我加22的空调没有出现过着情况呢?
 楼主| 发表于 2017-2-16 17:42:07 | 显示全部楼层
求各路大神解惑。。。
发表于 2017-2-16 17:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
还是买个飞越吧。定量加
 楼主| 发表于 2017-2-16 17:48:59 | 显示全部楼层
山东鱼台 发表于 2017-2-16 17:43
还是买个飞越吧。定量加

昨天在淘宝买的。花了90左右。。
发表于 2017-2-16 18:15:36 来自手机 | 显示全部楼层
这么便宜吗?一升的也不止这个价格
发表于 2017-2-16 18:16:47 来自手机 | 显示全部楼层
抽空至少得2小时,只要真空度足够,加氟很容易的,也不用开机
 楼主| 发表于 2017-2-16 18:30:09 | 显示全部楼层
山东鱼台 发表于 2017-2-16 18:16
抽空至少得2小时,只要真空度足够,加氟很容易的,也不用开机

是不是定量加注后加不动了,就可以开机调制看克数冷加注?
发表于 2017-2-16 18:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
对。    2升的飞越,30分钟足矣。
 楼主| 发表于 2017-2-16 18:43:57 | 显示全部楼层
山东鱼台 发表于 2017-2-16 18:42
对。    2升的飞越,30分钟足矣。

多谢指导!!!多了 我买的不是飞越的。是洪森410专用的表。那种的
发表于 2017-2-16 18:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
为啥加不进去,很简单,系统压力太低,为啥地,这是因为外部环境温度太低了,你加一半的时候看看弗罐,冷的不行,22的罐子还可以放热水里410是倒着加,所以只能时间长了,到时间长了又不好把握,
所以最好定量加,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 05:39 , Processed in 0.059933 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表