一直担心一个问题,就是收氟完成的时候,当高低压阀门全部关闭后,如果没有马上断电,压缩机继续堵转,有爆炸危险吗。有个安全时间吗?比如一分钟五分钟。每次我都要专门找个人在插座那里帮我断电,要么就自己拔外机压缩机线,挺麻烦的,如果几分钟之内是安全的那以后就不用这么麻烦了
发表于 2017-2-16 12:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
都关闭的话最好在30之内直接断电,我是这样操作的,当然越早越好
发表于 2017-2-16 12:57:12 | 显示全部楼层
你的担心有道理 找用户或他人帮忙最理想....
发表于 2017-2-16 13:32:40 | 显示全部楼层
都是这么收氟操作的
发表于 2017-2-16 13:43:57 来自手机 | 显示全部楼层
理论应该不会。有些机冰堵了顾客还不是一样开
发表于 2017-2-16 13:45:45 | 显示全部楼层
一分钟左右没问题,当然最好不超一分钟,时间长了对压缩机有损伤,尤其涡旋机。爆炸是管路破裂不断吸入空气的原因(高压加上氧气助燃)
发表于 2017-2-16 14:56:04 | 显示全部楼层
长时间,对压缩机有损伤。但是不会爆炸的!
发表于 2017-2-16 17:44:12 | 显示全部楼层
我每次都是关闭阀门后以百米的速度跑去拔电源线。。。。 (高楼就不可以了) 找个人最靠谱
发表于 2017-2-16 19:45:47 | 显示全部楼层
你试试就知道了
发表于 2017-2-16 20:02:52 | 显示全部楼层
我知道R22,不会爆炸,R32如果系统漏就难说了。