楼主: nwawj

电线过多少A电流和电压380V-220V有关系吗

[复制链接]
发表于 2017-2-15 12:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
音乐永远 发表于 2017-2-15 10:52
现在生产的电线有按国家标准生产的吗。你要在一线干活按照国家标准等着出事吧,现在只要老板预算赋予,都 ...

这是两码事,企业标准通常要高于国家标准,国家标准只是最后防线。况且楼主问的最大电流啊!
 楼主| 发表于 2017-2-15 12:59:06 | 显示全部楼层
wgh1027 发表于 2017-2-14 16:12
你说的是安全电流,楼主问的是最大电流而且没有界定电线类型。

谢谢,最大电流和安全电流都很重要
 楼主| 发表于 2017-2-15 12:59:46 | 显示全部楼层
22KW380V的电机的电流,I=P/(U*1.732*0.85),也可以查看电机铭牌额定电流,或者粗略地按功率的两倍来计算。按工式计算得出:39.3A,粗略计算为:44A。这个电流是相电流,也就是单根线上的电流。
这样理解正确吗??
发表于 2017-2-15 13:05:02 | 显示全部楼层
一平方10A    220伏4A    380伏2A
发表于 2017-2-15 13:07:13 来自手机 | 显示全部楼层
nwawj 发表于 2017-2-15 12:59
谢谢,最大电流和安全电流都很重要

其实国家标准里的载流量本身就是安全载流量,不过只是在特定条件下的载流量。
发表于 2017-2-15 13:09:31 来自手机 | 显示全部楼层
nwawj 发表于 2017-2-15 12:59
22KW380V的电机的电流,I=P/(U*1.732*0.85),也可以查看电机铭牌额定电流,或者粗略地按功率的两倍来计算 ...

对,每一相线的电流都是44A。
 楼主| 发表于 2017-2-15 13:38:20 | 显示全部楼层
三相电动机上表的额定电流,指的是每相的电流吗?还是三相的电流之和?
发表于 2017-2-15 14:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
nwawj 发表于 2017-2-15 13:38
三相电动机上表的额定电流,指的是每相的电流吗?还是三相的电流之和?

已经跟你说的很清楚了,是每一相的。
发表于 2017-2-15 15:32:53 | 显示全部楼层
看看书吧,电工基础、电工手册说得明明白白。
发表于 2017-2-15 18:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
nwawj 发表于 2017-2-15 09:12
你好,谢谢
车间的电机总功率是300KW,300KW*2=600A电流,每一根相线通过200A电流,
可以这么理解吗? ...

每根线的电流是600A,如果按200A整定热继电器保护的话那电机根本就启动不了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 18:33 , Processed in 0.054778 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表