发表于 2017-2-13 09:50:36 | 显示全部楼层
学习了 谢谢大师们的指导
发表于 2017-3-7 08:51:29 | 显示全部楼层
前天接到电话说一空调不制热,说是找人看过说是四通阀坏了,修不了,让我去修,到用户家问了下情况,说是找人来看了,加氟没用,说是什么四通坏了,修不了就走了,我一听就上梯子拆外机壳,想是不是电磁线圈坏了,拆下一量,阻值正常。这时就让用户开机测电压,一测电磁阀没电压,同时又把电磁阀线并在电源上,听到电磁阀动作声音,这是就明白故障在线路和内机了,进到室内先看线路,看到内机出墙口线被老鼠咬断一根,接线试机工作正常。想想这次维修,本来想省事的,可却费了点事,看来修理不能偷懒啊,还的按顺序来啊。
发表于 2017-3-7 09:30:39 | 显示全部楼层
谢谢分享。意想不到的问题
发表于 2017-3-7 11:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼主思路正确,检修判断故障先易后难,不能光往复杂里想。
发表于 2017-3-7 11:58:24 来自手机 | 显示全部楼层
当然如果从生意的角度来说,也许是故障越大越复杂为好。这往往二把刀师傅们能比水平好的师傅更挣到钱的原因
发表于 2018-12-31 14:43:43 | 显示全部楼层
学习了,感谢提供分享!
发表于 2018-12-31 17:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况我一般直接带换
发表于 2018-12-31 17:29:14 | 显示全部楼层
代换法解决问题是一条捷径。
发表于 2019-1-1 10:25:42 | 显示全部楼层
用表测量正常,一般认为线圈是正常的,确实少见
发表于 2019-1-1 12:26:51 | 显示全部楼层
谢谢分享