“难得一见”的空调不制热故障维修一例

  [复制链接]
发表于 2017-2-11 17:43:13 来自手机 | 显示全部楼层
刚刚接的空调活,制热时空调到14°就跳机是怎么回事?
发表于 2017-2-11 17:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
求助求助,群里面的人说一下话。
发表于 2017-2-11 18:18:41 | 显示全部楼层
谢谢你把经验分享给大家。祝你元宵节快乐!
发表于 2017-2-11 21:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2017-2-12 06:18:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼主厉害厉害
发表于 2017-2-12 11:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
xuyoushui 发表于 2017-2-11 16:25
人家只换了线圈,怎么到了你这儿变成换了四通阀整体了呢?

故障检查:出现故障时手摸外机粗细管阀都是凉的(外机压缩机以及风机正常运转)怀疑四通换向阀串气或者冷媒有泄漏。拔掉电源打开外机壳进一步检查 ,测量四通换向阀线圈阻值1.5KΩ正常。再次开机,又有微弱的热风吹出,也就一分钟左右,听见外机有四通换向阀换气的声音,接着内机又变成凉风了。这回在通电状态下测量四通换向阀供电,正常!拔掉四通换向阀线圈一个头,没有气流换向的声音,索性把换向阀线圈两个线都拔下来测量阻值还是正常,怀疑四通换向阀不是卡死就是线圈有问题,代换四通换向阀后,开机工作近一个小时,热风正常,故障排除!                                                 请认真看贴
发表于 2017-2-12 17:34:48 | 显示全部楼层
ganjiexing1 发表于 2017-2-12 11:52
故障检查:出现故障时手摸外机粗细管阀都是凉的(外机压缩机以及风机正常运转)怀疑四通换向阀串气或者冷 ...

那是楼主写的时候,掉了‘线圈’两个字。明白的都知道只换了线圈,你在研究一下。如果换了整体,那么主题‘难得一见’就无从说起了,那么,这多人的评论都是在说梦话了。没有不尊敬的意思,只是尊重一点事实。
发表于 2017-2-12 18:45:47 | 显示全部楼层
时好时坏,隐性接触不良,谢谢分享
发表于 2017-2-12 20:46:23 | 显示全部楼层
谢谢分享,论坛有你们的存在会更精彩。
发表于 2017-2-12 20:55:47 | 显示全部楼层
老师傅牛牛。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 22:27 , Processed in 0.054243 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表