“难得一见”的空调不制热故障维修一例

  [复制链接]
发表于 2017-2-9 19:39:18 | 显示全部楼层
稀奇故障用带换法最靠谱。
发表于 2017-2-9 19:51:58 | 显示全部楼层
这种事情还是有的。。首先想的就是这东西坏了
发表于 2017-2-9 21:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
前一段时间有个客户也是这个样子,测量四通阀线圈阻值正常,没有无穷大,当时就蒙了,有怀疑四通阀的想法,开机制热,出的属于自然风,五分钟左右内机结霜,纯属四通阀不转换,硬性决定,换个四通阀线圈试试,八块的!给客户说了如果换了不好就换主板,如果好了收费260,客户说主板多少钱?我说预计600左右吧!没想到换完了一切正常!
发表于 2017-2-9 22:10:23 来自手机 | 显示全部楼层
是难得一见,谢谢分享!
发表于 2017-2-9 23:49:09 | 显示全部楼层
软故障是不好搞
发表于 2017-2-10 00:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-10 08:23:09 | 显示全部楼层
若干年前遇到一次,其实好判断,量一下四通阀电压就可以了
发表于 2017-2-10 08:38:30 | 显示全部楼层
接触不良。。。
发表于 2017-2-10 08:45:57 | 显示全部楼层
遇到过两次。
发表于 2017-2-10 11:47:52 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2017-2-9 12:08
有可能会是主板给四通换向阀断电的可能,不过可以使用万用表测量四通换向阀线圈两端电压有无来加以区别!

对啊,我居然没想到,受教了,多谢