380v自动导闸备用电源

[复制链接]
发表于 2017-2-6 23:20:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gf2133 于 2017-2-7 08:53 编辑

大师们求解释,不明白为什么电压表显示不正常呢?AB和BC之间分别电流是230v左右   只有CA之间电流在400V左右!为什么呢?就是因为使得是备用电的缘故吗!不明白求大神解释?因为主电源出现短路现象不使用了?所以一直使用备用电来的!
P70206-215507.jpg
P70206-215411.jpg
发表于 2017-2-7 00:01:37 | 显示全部楼层
是不是接线有误,正常的话根本不可能。系统中的电器早烧了。
发表于 2017-2-7 00:43:45 来自手机 | 显示全部楼层
传说中的缺相??
发表于 2017-2-7 07:17:09 | 显示全部楼层
楼上正解。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-2-7 07:59:42 来自手机 | 显示全部楼层
不可能吧,所有的水泵都在正常运转中啊!
发表于 2017-2-7 08:02:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-7 08:32:06 | 显示全部楼层
你电压和电流都没搞清楚啊?
图中明明是一块电压表V和三块电流表A.
发表于 2017-2-7 08:33:55 | 显示全部楼层
如果楼主测量没问题,说明B相供电不正常,有可能断路、接地或接零了。
发表于 2017-2-7 08:56:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 网络仓鼠 于 2017-2-7 09:01 编辑

亲你的设备存在缺相故障或仪表接线问题,我不能实际检查,无法判断故障位置和原因,鉴于你的水平,找维修班组来吧,另外这种一用一备的电源,还是先把主电修好吧,不然副电也挂了你的设备就没电可用了,除非你备有发电机组
再说一下,就不再发一层楼了
三相电动机在缺相的时候可以运转的,只是会有比较大的嗡嗡声,而且会比正常时发热量更大,抓紧处理吧,会烧电机的呦
发表于 2017-2-7 09:19:46 | 显示全部楼层
测量B和零的电压
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 19:41 , Processed in 0.066551 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表