美得定速35挂式空调E4故障

[复制链接]
发表于 2017-2-7 22:20:38 | 显示全部楼层
你换万用表量阻值吧,一般的钳形表量电阻就是个摆设。你这情况压机挂的几率很大
发表于 2017-2-8 09:53:13 | 显示全部楼层
换电容不行就换压缩机吧
发表于 2017-2-8 16:10:08 | 显示全部楼层
压缩机是不是卡缸了。听听启动声音就知道了
发表于 2017-2-8 16:29:46 | 显示全部楼层
电阻测准确啊,线路有无问题
发表于 2017-2-8 16:36:22 | 显示全部楼层
你的万用表也有问题,启动绕组不可能也为零,另外,电容没坏干嘛换,换之前不测量吗
发表于 2017-2-8 16:44:12 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2017-2-4 17:45
启动时电压降低,如果电压不低于180V,排除电压问题。换电容仍未好,放空氟后仍不启动就是压缩机卡缸报轴了 ...

同意你的意见
发表于 2017-2-8 18:28:25 | 显示全部楼层
把启动和运行对调一下试试。