楼主: 视频技术

安装,空调安装外机比内机高,能行吗。

[复制链接]
发表于 2017-2-8 18:13:06 | 显示全部楼层
看厂家安装说明书。
发表于 2017-3-6 10:26:33 | 显示全部楼层
传说中的小米哥 发表于 2017-2-4 16:23
可以,装的太多了,比如有的门面柜机,门口不给放,只容许放在墙头上门牌里。

你好!想请教个问题。 我家准备在客厅装个2p的柜机,外挂机只能放在我家阳面主卧的飘窗上面的位置,出现外机高于内机的情况。请问这种情况下,直接安装会影响使用寿命吗?我看有网友说得做个回油弯,这个回油弯是怎么做的?安装空调的时候需要额外收费吗?麻烦指点下,谢谢!
发表于 2017-3-6 11:13:15 | 显示全部楼层
十米以内可以,超十米做个回油
发表于 2017-3-6 14:32:03 | 显示全部楼层
空调到底怎么安 发表于 2017-3-6 10:26
你好!想请教个问题。 我家准备在客厅装个2p的柜机,外挂机只能放在我家阳面主卧的飘窗上面的位置,出现 ...

回油弯就是从外机阀门出来管道向上走,然后弯一个U型弯再下来到内机。
发表于 2017-3-6 15:22:24 | 显示全部楼层
不超过5米一般问题不大。
发表于 2017-3-6 21:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
空调到底怎么安 发表于 2017-3-6 10:26
你好!想请教个问题。 我家准备在客厅装个2p的柜机,外挂机只能放在我家阳面主卧的飘窗上面的位置,出现 ...

收费问题每个地方不统一,所以无法回答你。第二个问题已经有人回答你了,落差不超过3
米的话,不需要回油弯了,
发表于 2017-3-12 19:28:59 | 显示全部楼层
各个厂家设置的回油弯高度可能不大一样  外机比内机高  超过7米每隔5米做一个回油弯。 铜管过长效率会降低
发表于 2017-3-12 20:24:33 | 显示全部楼层
可以的,很多店面,前面不可以装,放到楼顶去的大把。
发表于 2017-3-12 21:49:45 | 显示全部楼层
弯管子时做个回油弯