返回列表 发新帖
楼主: 121121,

中央空调水机制热效果不好

[复制链接]
发表于 2017-2-4 22:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
支持8楼和9楼的建议
发表于 2017-2-4 23:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
记得制热不好!短接什么就好了!
发表于 2017-2-4 23:03:51 来自手机 | 显示全部楼层
具体什么忘了
 楼主| 发表于 2017-2-5 08:25:37 来自手机 | 显示全部楼层
何玉平1 发表于 2017-2-4 16:06
你应该提供更多的信息,我们才好分析。多观察,不能猜是不是缺氟了。两组机不可能同时缺氟,而且只要不漏, ...

昨天看了很久琢磨了很久,重启了操作板才知道,是要两台机组同时运行才能够保证酒店正常室外,现在是只有一号机组运行,二号机组一台压机被前维修人员把电源线取了,电话询问说漏氟,测量平衡压力往里吸气,二号机组然后另外一台压机看到管路有明显得油迹,也已经没有什么氟了,测量平衡压5,高压3,压机在机组刚刚启动那会运行,之前没有发现可能是长时间缺氟运行压机保护了
发表于 2017-2-8 22:57:01 来自手机 | 显示全部楼层
天气有没有变化?有没有辅助电加热