发表于 2017-2-2 09:37:29 来自手机 | 显示全部楼层
单开一间房看出风口大于进风口12度左右吗,来判断机子的好坏,如果机孑是制热效果不好找售后,如果是买的机子偏小,你自己看着办
发表于 2017-2-2 13:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
内机铜管做完有没有用氮气打压做气密性实验?调试时抽真空了吗?氟利昂是用称加的吗?外机制热运行压力应该在28kg/CM2.送风口温度在40-45之间是正常的。压缩机排气温度在75-85之间为正常。估计是漏氟了。若现在内机运行是正常的,过一段时间报低压压力问题。就是漏氟了。喇叭口漏还好处理。分歧器漏要拆顶维修
发表于 2017-2-2 14:13:53 | 显示全部楼层
提供不了安装情况、调试数据,你的问题比较难回答。
 楼主| 发表于 2017-2-2 16:36:56 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,明天按照你们说的,我先测一下风口温度和运行压力,再求你们支招!
发表于 2017-2-4 18:57:47 | 显示全部楼层
楼主先回去看一下出风口安装师傅有没有给你用软接或高分板接到出风口处,现在做中央空调的好多都是偷工减料工艺不达标,(出风口没接到位温度会马上传递到回风感温上去,内机感觉室内温度已经到了,电子膨胀阀开度变小,制热效果起不来)。氮气保压焊市面上基本就没哪家做的到,还有东芝是没有电加热的制热效果没带电加热的品牌来的迅速和直接。
发表于 2017-2-5 12:11:27 | 显示全部楼层
配置小了,这种房型外机基本上要上4+4P双机头,虽然浪费点。不然楼主直接把中央空调PASS掉,装分体机好了
发表于 2017-2-5 18:10:40 | 显示全部楼层
机器配置就有问题,赶紧拆了重换吧
发表于 2017-2-5 19:03:23 | 显示全部楼层
东芝这个品牌反正我不看好,房间最少要用2p的,客厅3p的,正常出风口文档应该在50左右,我们国产格力,美的,效果都很好的,除了安装问题,进口合资品牌用日立,大金,三菱电机的
发表于 2017-2-5 22:02:17 | 显示全部楼层
90平方5P的基本够了。大城市装中央空调的多了。
  东芝效果可以的,先测量下数据在说效果。出风口有没有灯带遮挡。有灯带的话挡住风口会影响制热下来的。
发表于 2017-2-5 22:49:16 | 显示全部楼层
   楼上很多坛友都说到了点子上!在保内的话,找东芝售后反映空调使用情况;在保外,就要找师傅好好看看,具体情况具体分析!谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 03:42 , Processed in 0.054480 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表