楼主: cwnn

可能是痛苦的开始,新房装修中央空调问题,求助论坛内老司机!!!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-1-31 20:59:31 | 显示全部楼层
deng-yin 发表于 2017-1-31 19:15
东芝和松下空调现在都是国产化了,买它不如买国产的格力空调,个人建议

是啊,现在后悔晚了,所以求一个好点的解决方法。
换个其他型号220V的大功率外机可以吗?
 楼主| 发表于 2017-1-31 21:03:08 | 显示全部楼层
胡天仁 发表于 2017-1-31 19:19
在你天花做油漆之前就应该试机检测效果呵,现在有很多问题找不到症节所在了

是啊,供货商一直说没问题没问题,所以当时忽略的!
 楼主| 发表于 2017-1-31 21:03:48 | 显示全部楼层
gqyxyq 发表于 2017-1-31 19:30
配置偏小,设计安装不到位,就更是雪上加霜了。。

换个格力的大功率外机可行吗?
发表于 2017-1-31 21:54:15 | 显示全部楼层
应该不用换外机,应该是安装调试没做好,找售后服务
发表于 2017-1-31 22:00:13 来自手机 | 显示全部楼层
我想说的是如果空调进出风温差有14-17度以上说明空调是正常的
发表于 2017-1-31 22:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
如果效果太差只能找经销商,空调效果主要看安装,换外机不顶用。也许是安装的位置散热不好通风不好,具体情况只能找安装的师傅。
发表于 2017-1-31 22:37:49 | 显示全部楼层
cwnn 发表于 2017-1-31 19:08
风嘴可以手动,已调整到向下吹了。

吹不到下面的,这样的例子见到很多了天花上面有暖下面没有
发表于 2017-1-31 23:52:42 | 显示全部楼层
中央空调SB才装,
漏水怎么办
发表于 2017-2-1 01:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-1 01:12:49 | 显示全部楼层
    17楼兄台分析得有道理。不要忘记,热气,是往上升的。
    如果进出温差正常,机子就没问题。