首先大家新年好!

   新房使用面积90平方、建筑面积108平方,3房2厅2卫加一个过道。
选用的东芝中央空调,本人对空调什么都不懂,供货商给写的配置:大厅小2匹、餐厅1.5匹、主卧1.5匹、次卧1匹,室外机是220V 5匹的。
   目前装修已全部完成,除了主卧、次卧、次卫有门,房间采用敞开式布置。
   空调开机制热(现在冬天,制冷暂时没法试)调到最高29度,中风。出风口的用手试了试温温的完全没有国产挂机(格力)那种出风热乎乎的感觉。打了1小时,房间内还是感觉很冷。(具体没用温度计测试)。
   请教论坛各位老司机,这空调有问题吗?是配置选小了,还是产品本身有问题,有什么好的解决办法(房子刚装修好,我实在不想敲掉重来!!!)。
  本人空调小白,我想不管房间大小,配置到位或安装正确的情况下,起码出风口应该是热乎乎的吧,还有就是供应商说4个分机不能全开,一定要留一个不开才有效果,我试了,全开和开2个或1个,出风口的温度差不多,没很大区别。

   求助啊,强烈郁闷中!!!
   
发表于 2017-1-31 17:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
室外温度是过低?或者空调本身有问题,
发表于 2017-1-31 18:18:46 | 显示全部楼层
机没有问题,这是中央空调的设计问题,大多数的中央空调都没有把风嘴设计向下面吹风,所以在用暖气的不太理想,冷气是没问题的,如果4台机同时开有点慢。
 楼主| 发表于 2017-1-31 19:07:38 | 显示全部楼层
风神独尊 发表于 2017-1-31 17:52
室外温度是过低?或者空调本身有问题,

最近室外温度最低3度,最高9度,今天试的时候下午3点,温度不低啊
 楼主| 发表于 2017-1-31 19:08:19 | 显示全部楼层
京山山 发表于 2017-1-31 18:18
机没有问题,这是中央空调的设计问题,大多数的中央空调都没有把风嘴设计向下面吹风,所以在用暖气的不太理 ...

风嘴可以手动,已调整到向下吹了。
发表于 2017-1-31 19:15:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 deng-yin 于 2017-1-31 19:16 编辑

东芝和松下空调现在都是国产化了,买它不如买国产的格力空调,个人建议
发表于 2017-1-31 19:19:16 | 显示全部楼层
在你天花做油漆之前就应该试机检测效果呵,现在有很多问题找不到症节所在了
发表于 2017-1-31 19:30:59 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-31 19:33:38 | 显示全部楼层
   安中央空调就是脑残,以后有得你烦的,
发表于 2017-1-31 20:01:57 | 显示全部楼层
据说在新加坡 一拖多中央空调都是房子小 外机没地方放的穷人家装的 富人房子大有的是放外机的地方 所以都装一拖一的空调
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 03:57 , Processed in 0.060248 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表