碰到难题了.请教高手

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-2-1 07:51:15 | 显示全部楼层
何玉平1 发表于 2017-1-31 11:18
高压偏高,底压偏底,我个人觉得有可能是移机是管子折到了。不过我也是菜鸟,不敢肯定。由于不知当时的环境 ...

当时室外温度4度左右.管子是有点折.客户怕花钱不换
发表于 2017-2-1 08:00:11 | 显示全部楼层
一般情况移机容易将配管弄扁,应急处理可以用手钳夹一下。外温4度左右制热没问题,但制冷压力太低了,电流又小,缺氟或者管路堵。。移机前一定试机,怕以前带病。。
发表于 2017-2-1 08:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个故障现象应该是系统管路堵,冰堵或者脏堵,管路里排空不彻底,空气很容易进入,工作一会系统高压过高,低压过低,压缩机由于得不到回油的冷却容易发热保护,放掉制冷剂,抽真空,重新加制冷剂应该可以。
发表于 2017-2-1 09:17:53 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-2-1 15:00:36 | 显示全部楼层
应该是高压管堵了
 楼主| 发表于 2017-2-1 20:50:00 | 显示全部楼层
新科5018 发表于 2017-2-1 08:51
这个故障现象应该是系统管路堵,冰堵或者脏堵,管路里排空不彻底,空气很容易进入,工作一会系统高压过高, ...

油堵的可能性是有  外机安装是从楼下用绳子拽上来的 放到护栏里时倒过,开高压阀是我搭档开的,可能直接就开到家了开的太快了。排空了。客户太抠后来试制热制冷都可以给完钱我们就走了。后来也没打电话。
 楼主| 发表于 2017-2-1 20:59:40 | 显示全部楼层
chuwumingoo1 发表于 2017-2-1 09:17
空调制热都是设计温度55℃,对应的压力是34bar,20bar的高压在制冷是太高了,制热就不够了,如果堵了机器得 ...

制冷时0压 大哥  看你就是理论多没啥实干.就知道定量加氟.制冷制热都没事 瞎加什么氟利昂.加多了效果不好还不如不加呢,再说了不是缺氟的事(可能缺点也不至于缺太多)  制冷0压力 制热时22多个压力   定频空调
 楼主| 发表于 2017-2-1 21:04:56 | 显示全部楼层

同意你说的.我感觉也是哪堵了  管憋了叫客户换管他不换  就那样给他按上了
 楼主| 发表于 2017-2-1 21:10:31 | 显示全部楼层
新科5018 发表于 2017-2-1 08:51
这个故障现象应该是系统管路堵,冰堵或者脏堵,管路里排空不彻底,空气很容易进入,工作一会系统高压过高, ...

谢谢.有道理 我干这行业时间不长 没遇到过这样的事 谢谢
 楼主| 发表于 2017-2-1 21:17:02 | 显示全部楼层
精品维修 发表于 2017-2-1 08:00
一般情况移机容易将配管弄扁,应急处理可以用手钳夹一下。外温4度左右制热没问题,但制冷压力太低了,电流 ...

移机时 客户制热开了有一小时了  换制冷收的氟  移机前机子应该没问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 04:22 , Processed in 0.053717 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表