空调加氟方法

[复制链接]
发表于 2017-1-26 09:35:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,见到一位维修师傅是这样加氟的:这台空调氟已经漏完,接压力表电流表,关闭小阀,大阀开着,启动压机开始加氟边看电流,压力表不怎么看,师傅说关键看电流,电流控制在最大并且不超过额定电流就行,这时撤掉加氟管打开小阀,制热正常。
我想问这样加氟正常吗?谢谢
发表于 2017-1-26 10:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
没试过,这个就是经验法吧。
发表于 2017-1-26 10:16:09 | 显示全部楼层
看压力表和看电流都只是大概数据,因为都是随着环境温度而变化。如果怕加不准,可以定量加氟。空调制热运行的压力是19至21为最佳,所以看电流和压力表加氟是不准确的,而是要测试系统运行的压力才精确。
发表于 2017-1-26 17:49:53 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 好人杨过 于 2017-1-26 17:52 编辑

不管是电流监测还是定量加注,还是观察法,或者是看表高低压,及系统平衡压力,这要根据个人掌握的熟练程度,你觉得哪种方法最适合自己,而且方便快捷,保质保量,你就用哪一种方法。
发表于 2017-1-26 21:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
有一个时间问题。。十分钟后
发表于 2017-1-29 18:18:57 来自手机 | 显示全部楼层
我想和你唱
发表于 2017-1-29 18:23:31 来自手机 | 显示全部楼层
好人杨过说的全面,适合自己的就是最好的。
发表于 2017-1-29 18:36:26 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
发表于 2017-2-3 21:45:45 | 显示全部楼层
楼上说得对   适合自己的就是最好的
发表于 2017-2-3 23:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
路过进来看看学习学习