查看: 3910|回复: 14

请教师傅们空调辅热控制的问题

[复制链接]
发表于 2017-1-25 13:36:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
师傅们帮我解答一下,谢谢!
     进来接修好多空调辅热不工作,原因是所配遥控器不支持,后来突发奇想,能不能把辅热继电器控制接在四通阀控制上,反正制热时辅热和四通阀同时工作的,只是不知道2003的输出电流能否支持两个继电器正常工作
发表于 2017-1-25 13:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
继电器也就几十毫安维持电流,动作瞬间电流大些,2003在500A左右,应该说可以带2个
发表于 2017-1-25 13:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-1-25 14:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
gqyxyq 发表于 2017-1-25 13:59
不把内机烤熟了才怪。

是的,没送风就考熟了,看来是行不通的,难道只能配原装遥控器或是带辅热的遥控器了
发表于 2017-1-25 17:36:43 来自手机 | 显示全部楼层
这种方法我用过多次!没毛病,辅热有温控的
 楼主| 发表于 2017-1-25 18:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
365家电制冷维修 发表于 2017-1-25 17:36
这种方法我用过多次!没毛病,辅热有温控的

过几天空了拆个回收的空调先试下看,加热管能加到什么程度,不送风十分钟到底有多热
发表于 2017-1-25 20:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-25 20:46:41 来自手机 | 显示全部楼层
加上交流接触器,经过四通阀供电和内风机供电,缺任何一个不工作,前提交流接触器放在外机,你别把用户吓出毛病来!
发表于 2017-1-25 20:49:18 来自手机 | 显示全部楼层
365家电制冷维修 发表于 2017-1-25 17:36
这种方法我用过多次!没毛病,辅热有温控的

你这样很危险,要是空调缺氟了很长时间内机不起,时间长了内机外壳容易变心很危险!
发表于 2017-1-25 21:59:42 来自手机 | 显示全部楼层
火  灾的前凑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 03:54 , Processed in 0.058754 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表