是泄露了吗,如果是漏了(抽好真空后别急着下一步工作,关表保负压一段时间,再看表针有没有回升)就得查漏补漏,不补漏定量加也会不好使,如果不漏抽好真空定量加液(系统没问题的话)能正常工作。
发表于 2017-1-26 10:17:36 | 显示全部楼层
昨天安装了一台格力R32变频挂机。真空加液口与R410A机器通用。
发表于 2017-1-26 22:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
如果系统没有泄露,那就是压缩机排气有问题。或者毛细管堵了。
发表于 2017-2-2 13:53:21 来自手机 | 显示全部楼层
用r32制冷时外机也不会太烫,所以r32是环保的,减少了温室效应值。
发表于 2017-2-2 17:48:33 | 显示全部楼层
会不会是称不准,或操作不当。
发表于 2017-2-4 15:45:58 | 显示全部楼层
操作不当,回头想一想那个地方操作错误或者不到位。格力新机一般不会出问题。
发表于 2017-2-5 23:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
一,加长管没有,二管路有问题么?瘪了么?三,漏没漏,四,电辅上电没有。
发表于 2017-2-6 12:24:39 来自手机 | 显示全部楼层
几台出同样的问题可能这机就这样,几台机同时出同样的问题可能性非常小的有可能是环境温度低了,我感觉格力空调不管制冷还是制热效果都不如美的好,做工和质量比美的稍好一点,美的同一批机器都有好有坏质量管控不到住,各有优缺点
发表于 2017-2-6 17:23:23 | 显示全部楼层
我也才装了有20多台120格力32氟利昂   效果好的很啊 比 22的好  你肯定是哪部没做到位 32必须抽真空的!
发表于 2017-2-6 20:55:50 | 显示全部楼层
我和你说说怎么回事,制冷试不出来。制热电辅比以前的小了好几百瓦。再就是电辅热是PTC的在空调的中间不如以前在上面的热。电辅热室温到22度自动停止