电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3377|回复: 8

格力柜机不制热

[复制链接]
发表于 2017-1-23 15:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    朋友家的柜机说制热效果不好,我去检查后发现制热确实不怎么热,但摸低压管烫手,首先说明压缩机和冷媒这块是正常的,但开了电辅热感觉无明显有温度变化,拆开面板后测量到电热管前端的温度保险丝熔断器处一端有电,另一端无电,用万用表测量为断路,说明是这个温度保险丝熔断器坏了,但我们这整个市场上都没这种原配的,只能用130°的温度保险管代替,更换后制热正常,朋友也满意了。
发表于 2017-1-25 18:28:51 | 显示全部楼层
130的温度保险是起不到保护作用的最好不要超过98度
 楼主| 发表于 2017-1-26 16:41:36 | 显示全部楼层
赵长林家 发表于 2017-1-25 18:28
130的温度保险是起不到保护作用的最好不要超过98度

原机配的是128°的
发表于 2017-1-26 22:55:32 来自手机 | 显示全部楼层
保险丝融断,你是不是要连带检查一下其他的东西有没有坏。保险丝坏可能是其他东西坏导致的。
发表于 2017-1-26 22:55:55 来自手机 | 显示全部楼层
保险丝融断,你是不是要连带检查一下其他的东西有没有坏。保险丝坏可能是其他东西坏导致的。
 楼主| 发表于 2017-1-30 08:18:22 | 显示全部楼层
陈宇OL 发表于 2017-1-26 22:55
保险丝融断,你是不是要连带检查一下其他的东西有没有坏。保险丝坏可能是其他东西坏导致的。

你好,谢谢你的回复,经查其余目前均正常,更换熔断器后现工作正常。
发表于 2017-1-30 10:36:35 | 显示全部楼层
温感阻值可能偏移,
发表于 2017-1-30 10:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
bg4qdy 发表于 2017-1-30 08:18
你好,谢谢你的回复,经查其余目前均正常,更换熔断器后现工作正常。

按道理来说,是温控失灵会导致保险丝融断,你单独换保险,技术还有待提高啊,温控变值万用表可是量不出来好坏滴。多看论坛,下次不要犯这种错误。
 楼主| 发表于 2017-2-1 06:41:37 | 显示全部楼层
陈宇OL 发表于 2017-1-30 10:51
按道理来说,是温控失灵会导致保险丝融断,你单独换保险,技术还有待提高啊,温控变值万用表可是量不出来 ...

谢谢回复,有道理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 08:37 , Processed in 0.058191 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表