电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 13519|回复: 8

海信变频空调压缩机不启动其他正常

[复制链接]
发表于 2017-1-22 18:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
10年海信410变频空调,制热开机风机 四通阀都上电 压缩机不启动。量了好几个电压点都正常。大板子上有三个并排的LED指示灯依次报警
先是LED1亮一下然后LED2 LED3同时亮这样闪3次然后三灯同时闪三次 然后循环。不知道这个是什么代码 高手指教谢谢!!!
发表于 2017-1-22 19:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 好人杨过 于 2017-1-22 20:01 编辑

根据故障现象有可能有以下的原因:1、模块故障。2、室内外机通讯异常。3、室内机管温问题。4、室外EEPROM故障。5、过欠压过流保护,比如检查压机自身是否损坏,或者压缩机温度传感器有无损坏等,以及内外机有无脏,内外机连接线有无老化破损,电源电压有无过低等等。
发表于 2017-1-22 19:56:39 来自手机 | 显示全部楼层
把电路板拍几张照片看看 记得以前修过
 楼主| 发表于 2017-1-22 23:08:49 | 显示全部楼层
好人杨过 发表于 2017-1-22 19:56
根据故障现象有可能有以下的原因:1、模块故障。2、室内外机通讯异常。3、室内机管温问题。4、室外EEPROM故 ...

进一步检测发现模块板发射光耦损坏,更换后初级电压1.2-1v之间变化。次级0.0v变化,拔下插件5v正常。模块板接受光耦电压变化正常0-2.5v左右变化。
 楼主| 发表于 2017-1-22 23:08:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-1-22 23:09:11 | 显示全部楼层
无名小子 发表于 2017-1-22 19:56
把电路板拍几张照片看看 记得以前修过

进一步检测发现模块板发射光耦损坏,更换后初级电压1.2-1v之间变化。次级0.0v变化,拔下插件5v正常。模块板接受光耦电压变化正常0-2.5v左右变化。
发表于 2017-1-25 23:43:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 天津老李 于 2017-1-25 23:47 编辑

楼主很是仔细
发表于 2017-2-2 20:20:25 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主
 楼主| 发表于 2017-3-9 11:48:49 | 显示全部楼层
何玉平1 发表于 2017-2-2 20:20
学习了。谢谢楼主

已修好 模块坏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 07:30 , Processed in 0.057813 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表