发表于 2017-1-22 16:17:05 | 显示全部楼层
先低压保护短接,测下高低压正常不
发表于 2017-1-22 17:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 好人杨过 于 2017-1-22 18:02 编辑

P2低压保护—低压端压力过低(低于0.03MPa) 1、 制冷剂不足。2、 系统有堵塞,如过滤器或节流部件等堵塞。 3、室内机风量或负荷过小。 答案源于美的中央空调维修手册,仅供参考。值得注意的是同一品牌不同的型号之间故障代码含义是有所不同的,请认真核对查实,另外安装上是否存在问题?比如有没有牢固可靠的接地?内外机连接线选材上是否存在问题?各传感器有无问题?特别是压缩机温度传感器,或者压缩机自身的问题等。电源电压是否过低?380v相序问题等等。
 楼主| 发表于 2017-1-23 09:04:00 | 显示全部楼层
昨天把低压开关短接,三个机子同时开,还是报P2,制热压力18个,电流8个,粗管不热,压机排气到四通阀处结霜,怀疑堵了
发表于 2017-1-24 06:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
多联机还有用毛细管的
 楼主| 发表于 2017-1-24 08:48:20 | 显示全部楼层
永动机 发表于 2017-1-24 06:09
多联机还有用毛细管的

有,辅助毛细管
 楼主| 发表于 2017-1-24 08:49:46 | 显示全部楼层
多谢各位师傅关注,问题解决了,第二天打算去了,换室外机,可是开开机子竟然没事了,心存侥幸,然后试制热,再试制冷,没事了