请教各位师傅,我装了一台美的小多联,1拖3,80外机,昨天去调试,制热,机子总是报P2低压保护,后来我充了点410,机子又报P1,高压保护,又放了点410,没放多少,机子又报P2低压保护,发现机子报P2时都是在升频80多hz时候就报故障,怀疑是有堵得地,就收氟,把室内连接管用F吹了一下,管路是通的,然后把机子的F全放了,重新抽真空,定量加410,还是报P2低压保护,我查了一下,低压保护在回气管达到0.05mp时候才会开启,初步判断是室外机毛细管堵,可是是新机子按说不可能呀   求师傅们指点,有何高招解决谢谢
发表于 2017-1-22 09:25:23 | 显示全部楼层
新机器安装不成直接报质量问题啊。
发表于 2017-1-22 10:18:24 | 显示全部楼层
找厂家来看看嘛。
发表于 2017-1-22 10:49:15 来自手机 | 显示全部楼层
新机器还是旧机器?
 楼主| 发表于 2017-1-22 11:18:27 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2017-1-22 10:49
新机器还是旧机器?

新机子,刚装的,调试过程中出现的
 楼主| 发表于 2017-1-22 11:18:39 | 显示全部楼层
飞翔的灰灰 发表于 2017-1-22 10:49
新机器还是旧机器?

新机子,刚装的,调试过程中出现的
发表于 2017-1-22 11:35:49 | 显示全部楼层
有点晕了
发表于 2017-1-22 11:47:28 | 显示全部楼层
不懂,,,学习了,,,,,
发表于 2017-1-22 12:30:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-1-22 12:53:40 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2017-1-22 12:30
焊接管道时有没有充氮气?没充氮焊接很容易造成系统脏堵

充了,另外还吹污了,保压