电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1302|回复: 4

帮忙,帮忙

[复制链接]
发表于 2017-1-22 08:03:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现有一55KW自耦减压启动器一启动就跳闸,但是不接星形接触器的线就不跳,求大神帮帮忙
发表于 2017-1-22 08:35:55 来自手机 | 显示全部楼层
是过流还是漏电?星形比三角电流小,可上钳表测量电流。查高流接触器触点是否不复位。
发表于 2017-1-22 09:48:47 | 显示全部楼层
拆开接触器护盖看触点是否烧坏接地
发表于 2017-1-22 13:33:26 | 显示全部楼层
触点粘连。
发表于 2017-1-23 19:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
自耦变压器坏了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 18:33 , Processed in 0.049093 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表