查看: 2041|回复: 8

空调出风口上层冷风

[复制链接]
发表于 2017-1-19 20:28:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今修一台海尔2匹柜机,内机出风口下层和中部出风温度还行,上层出风觉得就是冷风,手摸外机粗的铜管烫手,细管只有微微的温度。测压力1.8Mpa(环境温度约七八度),加点氟上层出风还是不行。发现一问题:外机化霜频繁,实际外机并未结霜(外机无传感器)。请问这是啥情况?在周工《手把手》文章中看到过,但现在想不起来了。
 楼主| 发表于 2017-1-19 20:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
加点氟压上了点,但化霜时电流大了,达到12.2A,压缩机都保护了
发表于 2017-1-19 20:45:01 来自手机 | 显示全部楼层
内机管路堵了
发表于 2017-1-19 21:50:03 来自手机 | 显示全部楼层
记得好像是说氟多了
发表于 2017-1-19 21:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
记得好像是说氟多了
发表于 2017-1-20 20:32:24 | 显示全部楼层
摸内机盘管,看有没有突然变冷的地方,难道是分液管堵了一节
发表于 2017-1-20 20:33:04 | 显示全部楼层
摸内机盘管,看有没有突然变冷的地方,难道是分液管堵了一节
发表于 2017-1-20 23:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
问题出在哪里格力空调也出现这毛病
发表于 2017-1-31 15:11:24 | 显示全部楼层
看一下蒸发器是否脏,或者脏的不均匀。