请问老式格力3p定频柜机运行一段时间显示E1怎么维修

[复制链接]
发表于 2017-1-18 22:53:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力3p柜机,之前自己把内机拆了外机放在室外,刚好在洗车场边上,几个月之后叫去安装,去现场看外机大小阀口没有包扎,里面还有水,开阀也没有制冷剂,判断应该是阀门关不严,说拉走换阀,说可以,拉走,打压大阀关不严,换大阀,大阀是外面买的。不是原装的,固定螺丝孔对不了,没办法固定一个螺丝孔,抽空,,过段时间安装以后,没有电源,又等了一段时间,通电了,定量加氟,没用一天说不好了,去检测,大阀铜管与阀体焊接处漏了,没辙,换回以前的大阀,抽空定量加,试机可以走了,过几天来电说还不行,显示E1,然后守着机器拆了外机顶盖,内机滤网盖试机,测量高压15,回气管结霜,出风口48度左右,试机一两个小时都不出故障,中途还化霜了一次,走了今天又说报故障E1了,查百度E1得,E1是故障信号,E1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。真是头疼我也怀疑是不是冰堵,
IMG_20170117_181131.jpg
IMG_20170117_181354.jpg
IMG_20170117_181535.jpg
IMG_20170117_181426.jpg
发表于 2017-1-18 23:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
1.制冷剂有点多2.用户电压3.内机循环问题
 楼主| 发表于 2017-1-18 23:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂多?我是用手提电子秤称的标注2.36kg差不多也就这个份量,内机循环也有可能因为我试机是取下内机过滤网盖
发表于 2017-1-19 07:41:27 | 显示全部楼层
谢谢分享   .
 楼主| 发表于 2017-1-19 07:45:13 来自手机 | 显示全部楼层
刘永康 发表于 2017-1-19 07:41
谢谢分享   .

这都不知道怎么维修了
发表于 2017-1-19 08:35:27 | 显示全部楼层
压缩机都上霜了。制冷剂多了吧。
发表于 2017-1-19 09:57:08 | 显示全部楼层
压力偏低 制冷剂不够 还需要加氟  
发表于 2017-1-19 11:22:45 | 显示全部楼层
高低压多少呀。
 楼主| 发表于 2017-1-19 17:23:11 来自手机 | 显示全部楼层
蓝天翱翔 发表于 2017-1-19 11:22
高低压多少呀。

高压15个,,低压没有测量,平衡压力6个左右,
 楼主| 发表于 2017-1-19 17:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
有鱼就钓 发表于 2017-1-19 08:35
压缩机都上霜了。制冷剂多了吧。

制热压机上霜是氟多?????
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 02:50 , Processed in 0.064473 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表