海尔空调不制热,进一步追问!

[复制链接]
发表于 2017-1-18 19:23:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天收了一台海尔1.5匹空调,回家试机,链接管都安装好了,开机大概半小时,粗管烫手,细管微凉,出风口温度只有18到20度,经过询问,师傅们说是毛细管堵了或者单向阀有问题,今天我把毛细管换了新的,单向阀也换了,重新抽真空,定量加坲。开机1小时,出风口温度24度°高压13mpa还是不热,我以为坲不够。又加了点,加到高压16mpa在用手摸粗管,烫手了,在量出风口温度,我靠,只有10度左右,外机四通阀绝对是没问题,压机也没问题,我头都大了,师傅们,这台空调到底是哪有毛病呀
发表于 2017-1-18 19:42:04 | 显示全部楼层
"定量加坲"还加干嘛??毛细管换了新的,单向阀也换了你说压缩机、四通阀没问题那么人品绝对有问题!看看压缩机吧!
发表于 2017-1-18 19:52:49 | 显示全部楼层
定量加氟 看看压缩机吧。
发表于 2017-1-18 20:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-1-19 07:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢