内机氟放了,还剩多少氟?

[复制链接]
发表于 2017-1-18 18:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  格力35的定频挂机,因为要拆外机,拆卸的人员因为图速度就没有进行収氟。他们在空调没通电的情况下关闭大小阀,松开了连接管和外机的连接螺母,将内机和连接管中的氟放掉了,不考虑有加管和漏氟的情况。请问这样放掉氟约占空调总量的多少?因为有40台左右,所以抽空后定量加氟不划算,哪位大神有做过试验或有这方面的数据,能否告知一声,谢谢!
发表于 2017-1-18 18:56:21 | 显示全部楼层
就按一般空调缺氟加不久行了,哪有那么麻烦!
发表于 2017-1-18 19:11:39 | 显示全部楼层
我去  定频的还需要抽真空么
发表于 2017-1-18 19:14:48 | 显示全部楼层
到时候安装上,缺多少就补多少!
发表于 2017-1-18 19:17:46 | 显示全部楼层
楼上正解。
 楼主| 发表于 2017-1-18 19:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
正解什么?要保证效果,这个季节加氟调试要多长时间?如果知道具体的数据,直接称重加,又快又好!
发表于 2017-1-18 20:21:32 | 显示全部楼层
放跑的快一半了。
发表于 2017-1-18 21:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
如果长时间没用,跑的很少
发表于 2017-1-18 23:14:03 | 显示全部楼层
少了一半多点,夏天都没准确数据,这种天气哪来的准确数据,用周老师常说一句话,不用看表,加到效果最好就好.加一句制冷如此,制热也如此
发表于 2017-1-19 14:02:39 | 显示全部楼层
哈哈————,这个问题我知道。这要看内外温度之差。举个例子:假如拆空调的房间有人居住,那室内温度不会很低,这样就丢失的冷媒很少。假如室内供暖温度不低20度,室外零下5度。你可试一下,不用收氟,冷媒几乎没有丢失。所以说,没有人能回答上你的问题。这就是压力与温度的关系。不信你可以问西安周老。